成都风管加工厂告诉你风管安装常见的问题和管控措施。

作者:admin     发布日期: 2022-01-12     二维码分享

风管是我们生活中不可以缺少的一种设备,而大家对它的安装都很好奇吧,接下来就让成都风管加工厂告诉大家风管安装常见的问题和管控措施吧。

成都风管加工厂

1、风管支吊架安装问题问题分析:(1)通风管道安装系统中主、干管长度超过20m,没有设置防止摆动的固定点;(2)支吊架螺杆外漏长度不一致。

管控措施:干管长度超过20m,应设置防晃支架。支吊架不宜设置在风口、阀门、检查口及自控机构处,离风口或插接管的距离不小于200mm。对通丝外露长度做统一要求,对于长短不一的要进行切割处理。

2、超大风管未按规范要求采取加固措施问题分析:超大风管未按规范要求采取加固措施。

管控措施:金属风管加固:矩形风管边长大于630mm保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施。

3、风管穿防火墙问题问题分析:(1)风管穿墙处无穿墙套管;(2)边长大于630mm的防火阀未单独设固定支架;(3)防火阀距墙距离大于200mm。

管控措施:(1)风管在穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,预埋管、防护套管钢板厚度不小于1.6mm,风管与防护套管之间采用不燃的柔性材料进行封堵;(2)防火阀设置独立吊架,并..防火阀距墙表面的距离不大于200mm。

4、管道保温问题问题分析:管道、设备保温厚度、平整度不符合要求。 管控措施:(1)重要设备保温时,由于形状不规则,要事先形成一个保温方案,根据保温方案对实物进行准确测量,准确下料(严禁出现多下料或少下料情况),胶水涂抹均匀(严禁为求速度有漏刷胶或刷少胶现象);(2)法兰、变径等突出部位需要单独下料保温,表面应平整,当采用卷材或板材时,允许偏差为5mm;采用涂抹或其它方式时,允许偏差为10mm;防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好;其搭接缝应顺水。

5、吊架与保温风管之间未装隔热垫木问题分析:吊架与保温风管之间未装隔热垫木。

管控措施:吊杆与托架连接处采用双螺母紧固,保温风管与托架之间应设绝热衬垫,防止产生冷桥,绝热衬垫厚度不小于保温厚;采用木质材料衬垫时,要进行防腐处理。

以上就是成都风管加工厂告诉我们的风管安装常见的问题和管控措施了,大家现在都了解了嘛。